- 在這篇文章內,向量與标量分別用粗體與斜體顯示。例如,位置向量通常用
表示;而其大小則用
來表示。
在靜電學裏,電勢能(Electric potential energy)是處於電場的電荷分佈所具有的勢能,與電荷分佈在系統內部的組態有關。電勢能的單位是焦耳。電勢能與電勢不同。電勢定義為處於電場的電荷所具有的電勢能每單位電荷。電勢的單位是伏特。
電勢能的數值不具有絕對意義,只具有相對意義。所以,必須先設定一個電勢能為零的參考系統。當物理系統內的每一個點電荷都互相分開很遠(分開距離為無窮遠),都相對靜止不動時,這物理系統通常可以設定為電勢能等於零的參考系統。[1]:§25-1假設一個物理系統裏的每一個點電荷,從無窮遠緩慢地被遷移到其所在位置,總共所做的機械功為
,則這物理系統的電勢能
為
。
在這過程裏,所涉及的機械功
,不論是正值或負值,都是由這物理系統之外的機制賦予,並且,緩慢地被遷移的每一個點電荷,都不會獲得任何動能。
如此計算電勢能,並沒有考慮到移動的路徑,這是因為電場是保守場,電勢能只跟初始位置與終止位置有關,與路徑無關。
計算電勢能
在一個物理系統內,計算一個點電荷所具有的電勢能的方法,就是計算將這點電荷Q從無窮遠位置遷移到其它固定位置電荷附近所需要做的機械功。而這計算只需要兩項資料:
- 其它電荷所產生的電勢。
- 這點電荷Q的電荷量。
注意到這計算不需要知道其它電荷的電荷量,也不需要知道這點電荷Q所產生的電勢。
儲存於點電荷系統內的電勢能
單點電荷系統
只擁有單獨一個點電荷的物理系統,其電勢能為零,因為沒有任何其它可以產生電場的源電荷,所以,將點電荷從無窮遠移動至其最終位置,外機制不需要對它做任何機械功。特別注意,這點電荷有可能會與自己生成的電場發生作用。然而,由於在點電荷的位置,它自己生成的電場為無窮大,所以,在計算系統的有限總電勢能之時,一般刻意不將這「自身能」納入考量範圍之內,以簡化物理模型,方便計算。
雙點電荷系統
思考兩個點電荷所組成的物理系統。假設第一個點電荷
的位置為坐標系的原點
,則根據庫侖定律,點電荷
施加於位置為
的第二個點電荷
的電場力為
;
其中,
是電常數。
在遷移點電荷
時,為了要抗拒電場力,外機制必需施加作用力
於點電荷
。所以,機械功
為
。
由於庫侖力為保守力,機械功與積分路徑
無關,所以,可以選擇任意一條積分路徑。在這裡,最簡單的路徑為從無窮遠位置朝著
方向遷移至
位置的直線路徑。那麼,機械功為
。
這機械功是無窮遠位置與
位置之間的靜電能差別:
。
設定
,則
。
現在,假設兩個點電荷的位置分別為
、
,則電勢能為
;
其中,
是兩個點電荷之間的距離。
假設兩個點電荷的正負性相異,則電勢能為負值,兩個點電荷會互相吸引;否則,電勢能為正值,兩個點電荷會互相排斥。
三個以上點電荷的系統
對於三個點電荷的系統,外機制將其每一個單獨點電荷,一個接著一個,從無窮遠位置遷移至最終位置,所需要做的機械功,就是整個系統的靜勢能。以方程式表示,
;
其中,
為點電荷,
為第i個與第j個點電荷之間的距離。
按照這方法演算,對於多個點電荷的系統,按照順序,從第一個點電荷到最後一個點電荷,各自緩慢遷移到最後對應位置。在第
個點電荷
遷移時,只會感受到從第
個點電荷到第
個點電荷的電場力,而機械功
是因為抗拒這些電場力而做出的貢獻:
。
所有點電荷做出的總機械功(即總電勢能)為[2]
。
將每一個項目重覆多計算一次,然後將總合除以
,這公式也可以表達為,
。
這樣,可以忽略點電荷的遷移順序。
注意到除了點電荷
以外,所有其它點電荷產生的電勢在位置
為
。
所以,離散點電荷系統的總電勢能為
。
- 上述方程式假設電介質是自由空間,其電容率為
,即電常數。假設電介質不是自由空間,而是電容率為
的某種電介質,則必需將方程式內的
更換為
。
儲存於連續電荷分佈的能量
對於連續電荷分佈,前面的電勢能方程式變為[2]
;
其中,
是在源位置
的電荷密度,
是積分體積。
應用高斯定律
;
其中,
是電場。
電勢能為
。
應用散度定理,可以得到
;
其中,
是包住積分體積
的閉曲面。
當積分體積
趨向於無限大時,閉曲面
的面積趨向於以變率
遞增,而電場、電勢分別趨向於以變率
、
遞減,所以,上述方程式右手邊第一個面積分項目趨向於零,電勢能變為
。
電場與電勢的微分關係為
。
將這方程式代入,電勢能變為
。
所以,電勢能密度
為
。
自身能與交互作用能[编辑]
前面分別推導出兩個電勢能方程式:
。
。
注意到第一個方程式計算得到的電勢能,可以是正值,也可以是負值;但從第一個方程式推導出來的第二個方程式,其計算得到的電勢能則必定是正值。為甚麼會發生這不一致問題?原因是第一個方程式只囊括了電荷與電荷之間的交互作用能;而第二個方程式在推導過程中,無可避免地將電荷的自身能也包括在內。在推導第一個方程式時,在位置
的電勢乃是,除了
以外,所有其它電荷共同貢獻出的電勢;而在推導第二個方程式時,電勢乃是所有電荷共同貢獻出的電勢。
舉一個雙點電荷案例,假設電荷
、
的位置分別為
、
,則在任意位置
的電場為[2]
,
其電勢能密度為
。
很明顯地,這方程式右手邊的前兩個項目分別為電荷
、
的自身能密度
、
。最後一個項目是否為交互作用能密度?為了回答這有意思的問題,繼續計算交互作用能密度的體積積分:
。
應用一條向量恆等式,
,
可以得到
。
應用散度定理,可以將這方程式右手邊第一個項目,從體積積分變為面積積分:
;
其中,
是包住積分體積
的閉曲面。
假設
趨向於無窮大空間,則這面積積分趨向於零。再應用一則關於狄拉克δ函數的向量恆等式
,
可以得到
。
這正是雙點電荷系統的電勢能。
參考文獻[编辑]
- ^ Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl. Electric Potential. Fundamentals of Physics 5th. John Wiley & Sons. 1997. ISBN 0-471-10559-7.
- ^ 2.0 2.1 2.2 Jackson, John David, Classical Electrodynamic 3rd., USA: John Wiley & Sons, Inc.: pp. 40–43, 1999, ISBN 978-0-471-30932-1